大酒店厨房间的换气次数及冷负荷如何计算?
大酒店厨房间的换气次数及冷负荷如何计算?
message
发布于
2003-06-10 23:01:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
a1s2d3f4g5
第4.2.3条 通风
一、厨房和饮食制作间的热加工间机械通风的换气量宜按热平衡计算,计算排风量的65%通过排风罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;
二、排气罩口吸气速度一般不应小于0.5m/s,排风管内速度不应小于10m/s;
三、厨房和饮食制作间的热加工间,其补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5Pa。