厂房底部坎墙需要设置伸缩缝吗?
厂房底部坎墙需要设置伸缩缝吗?
门规里面规定刚架的长度可以达到300m不设置伸缩缝,但底部坎墙是砌体,砌体规范又说砌体40m要设置伸缩缝,那门式刚架的底部坎墙应不应该设置伸缩缝呢?设置的话应该怎么处理,各位兄弟指点一下!
发布于
2006-06-24 17:39:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yk-liujj
门式刚架的底部坎墙应该按砌体40m要求设置伸缩缝.在门处可视为设置伸缩缝,在无门处按砌体40m要求正常设置即可.
2006-07-07 14:22:07
来自 PC
评论
举报
牛逼闪闪放光芒
没必要按照砌体规范!再说厂房的门就把墙断开了!
2006-06-25 07:50:25
来自 PC