(1)高层住宅 21.7V.A/m2 , 2.17KVA/户 多层住宅17.64V.A/m2 , 1.76KVA/户
高档公寓住宅别墅 3.619KVA/户(小于200户) 2.71KVA/户(大于200户)
配套 底商、学校、社区 54.29V.A/m2 , 44.12V.A/m2 ,
住宅 80~110户 变压器2*100 KVA 110~210户 变压器2*200 KVA
211~310户 变压器2*315 KVA 311~410户 变压器2*400 KVA
411~510户 变压器2*500 KVA 511~610户 变压器2*630 KVA
611~810户 变压器2*800 KVA 811~1000户 变压器2*1000 KVA
配套 3500m2 综合指标 44.12 变压器120~150 KVA
3501~6500m2 综合指标 54.29 变压器100*2 KVA
6501~8000m2 综合指标 54.29 变压器200*2 KVA
8001~12000m2 综合指标 54.29 变压器315*2 KVA
12000~16000m2 综合指标 54.29 变压器400*2 KVA
16000~20000m2 综合指标 54.29 变压器500*2 KVA
(2) 杂志2009年变压器统计资料
政府办公楼 45450m2 1250KVA *4 综合指标110KVA
政府办公楼 33453m2 1250KVA *2 综合指标74.7KVA
政府办公楼 30000m2 1000KVA *2 综合指标66.7KVA
政府办公楼 42100m2 1250KVA *2 综合指标60KVA
酒店 37000m2 1250KVA *2 综合指标67KVA
商业办公楼 54500m2 1250KVA *4 综合指标92KVA
商业办公楼 39000m2 1250KVA *2 综合指标64KVA
商场 40000m2 1600KVA *4 综合指标160KVA
综合商业楼 117000m2 2000KVA *4 综合指标68.3KVA
酒店 99300m2 1600KVA *4 综合指标64.5KVA
实际最大的负荷率77.5% 最低25% 负荷率一般很低

以上资料是我在杂志上搜集到的,大家看看与自己实际设计相符吗?