土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ VV 3×95+1×50电缆载流量

VV 3×95+1×50电缆载流量

发布于:2006-06-24 17:21:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
vv3*95+1*50载流量是多少?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • eighth95812
    eighth95812 沙发

    楼上给的数值不像是vv3*95+1*50电缆的,好像是YJV 3*95+1*50电缆的载流量,这两种电缆正常运行温度相差20摄氏度,VV为70度,YJV为90度,VV电缆载流量大致120A左右
    2006-07-17 17:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • gxjrd.co
    gxjrd.co 板凳


    25℃ 铜芯 空气中铺设 214A 土中铺设232A
    25℃ 铝芯 空气中铺设 165A 土中铺设180A
    2006-07-17 12:05:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多