工程概况:室外消防管网3.5公斤,两个建筑物一个25米,一个37米,
甲方要求不上消防水泵房,
条件限制在37米高建筑物不可能座消防水箱。

加个管道泵,加压,没发生火灾时有些管道里没水,这种方案可以考虑吗?
水泵电源也很难考虑,没电基本上说可以不灭火呢。

全部回答(2 )

  • 宏城陆湧
    备用动力消防水泵
    2006-06-24 19:32:24 来自 PC 评论 举报
  • kibo
    要消防水泵房;
    消防水泵房要双电源或者备用柴油发电机.
    消防水箱必须要.
    2006-06-24 16:45:24 来自 PC 评论 举报