求助:关于施工图审查意见
求助:关于施工图审查意见
收到施工图审查意见:户箱电源进线端断路器除了具有短路、过负荷保护外,还应具有过、欠压保护功能
图中的断路器为CH2-63C/40A/2P,要改的话,应选什么断路器,加什么附件
发布于
2011-08-26 09:48:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
z.j1230
规范害人啊,能同时拼过,欠压附件的微断很少.应该是做住宅吧,对住宅来说过压比欠压更有意义.
2011-08-27 01:40:27
来自 PC
评论
举报
lingxuct
没必要装过电压保护,欠电压保护用失压脱扣替代好了。
2011-08-26 16:55:26
来自 PC
评论
举报