土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于施工图审查意见
收到施工图审查意见:户箱电源进线端断路器除了具有短路、过负荷保护外,还应具有过、欠压保护功能
图中的断路器为CH2-63C/40A/2P,要改的话,应选什么断路器,加什么附件

全部回答(5 )

  • z.j1230
    规范害人啊,能同时拼过,欠压附件的微断很少.应该是做住宅吧,对住宅来说过压比欠压更有意义.
    2011-08-27 01:40:27 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    没必要装过电压保护,欠电压保护用失压脱扣替代好了。
    2011-08-26 16:55:26 来自 PC 评论 举报