  刚接了一个项目,一二层为门头房,一二层为一家,设内楼梯;三四层为单身宿舍。层高都是3.3米。只有一条市政管线,压力为3.5kg/cm2。
我查了一下规范,室外消防水量为20l/s,室内为15l/s。两者和已超过25l/s,需设室外消防水池。而室内用水量不大于15l/s,可以单管供水,水压又足够,所以未设消防泵房。这个项目我只设了室内外消火栓、室外消防水池和水泵结合器。
不知这样做是否合理。请各位同仁给以指点。谢谢!
  • 小陈
    小陈 沙发
    应做环行
    室外用水量大于15l/s,