土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求救

求救

发布于:2011-08-26 08:00:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位师傅,小弟目前修8台约克螺杆机组 。每一台都运行是会跳故障(吸气饱和温度过低停机)怎么修也修不好。还要请教高手指点!!!水系统循环很正常。控制器中的密码被人修改过。不能进入维修员权限 。怎么把它复位成原始的密码.q请高手指点!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 沙发
    同意楼上的观点。
    我得观点是之前保养的人在生意不保之时改了保护设定值 不然不会那么巧 8台机组跳同一个故障。
    2011-09-05 14:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • xyjin1986
    xyjin1986 板凳
    建议你先查一下为什么会报这个故障的?
    2011-09-02 23:10:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如果两台低温强热压缩机外机液管交叉连接

如果两台低温强热压缩机外机液管交叉连接,那后果会怎样?有没有人碰到过这种情况?怎么快速判定两台机组连管交叉连接?