土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 镀锌钢管混凝土暗配接地跨接线如和

镀锌钢管混凝土暗配接地跨接线如和

发布于:2006-06-24 10:12:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
镀锌钢管混凝土暗配接地跨接线如和施工?焊接还是接地卡?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mmhwe
    mmhwe 沙发


    首先扁钢和钢管是有区别的,镀锌钢管在焊接后不仅外壁的锌层被破坏还包括内壁的锌层,此时虽然敷设在混凝土中,但内壁依然会腐蚀,镀锌钢管的连接及其接地线的跨接确实是个问题,依据目前的规范怎么做都是不行的,期待有更好的解释。
    2008-06-12 09:42:12

    回复 举报
    赞同0
  • nxm-19690906
    nxm-19690906 板凳
    现在上海地区地下室预埋都要求用镀锌钢管, 但接地跨接我们在实际施工中还是采用圆钢焊接, 虽然违反了镀锌钢管不允许焊接的笼统死规定, 但比较切合实际. 采用焊接后管子丝扣连接处不容易断裂.另外, 虽破坏了镀锌层但在混凝土中不会腐蚀, 试想镀锌扁铁也是焊接的.但在施工前还是应该先跟监理沟通一下, 一般来说有现场施工经验的监理还是能理解和赞成这种施工方式的
    2008-05-22 16:08:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多