土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防疏散指示标志

关于消防疏散指示标志

发布于:2011-08-26 00:15:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于消防疏散指示标志
1、请问消防疏散指示标志和疏散指示灯是不是相同的概念?
2、什么情况要设置?设置的要求规范哪里有找?
谢谢!!!
  • oyyy740310
    oyyy740310 沙发
    消防疏散指示标志和疏散指示灯是相同的概念:其一般分为安全出口(安装在门上方)和带箭头的疏散标志灯
    高层民用建筑设计防火规范
    9.2 火灾应急照明和疏散指示标志
    9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
    9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
    9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
    9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
    9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
    9.2.2 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5 lx。
    消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
    9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
    9.2.4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。
    9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
    9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。
    2011-08-26 17:35:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水排水技术联盟

给排水设计高级群:16767067

回帖成功

经验值 +10