【讨论】我对厨房通风的理解

发布于:2011-08-25 23:25:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人最近着手做一个涉及厨房的项目,由于以前没做过,到处查资料,包括到这里论坛来找,不过不幸,论坛里关于厨房通风的讨论太少,以及成套图纸也不多,没找到适合的图纸做参考,无奈只好自己看规范和手册,最后总结一点经验,放在这里,有不对的地方,希望大家不吝赐教。
根据措施和规范,排风罩排65%,35%由全面通风直接排至室外,因此应设两台排风机,同时还应有相应的送风机,若厨房使用燃气,还应该有事故排风机,送风机,事故排风机必须为防爆风机,事故送风机若直接安装在厨房内,也必须是防爆风机,若设在机房内,可采用普通通风机,因此,一个厨房应该由三个系统6台风机,若采用双速风机,最少也需要有三台风机,即二排一送,鄙人是根据通风设计手册,技术措施和规范的理解推测的。

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    eo3616211 发表于 2011-8-29 16:20 继续补充LZ的帖子,如果前期设计,厨房的总得排风量需要安装60次/h设计,在寒冷地区,厨房送风需要热水盘管 …那些可以合并呢?如果有做过的经验还请详细说下,论坛里一直没有什么人能够说清楚,谢谢
    2017-08-05 15:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • hvacvip
    hvacvip 板凳
    不理解楼主为何送风机要防爆
    2012-05-09 12:56:09