土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】我对厨房通风的理解

【讨论】我对厨房通风的理解

发布于:2011-08-25 23:25:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人最近着手做一个涉及厨房的项目,由于以前没做过,到处查资料,包括到这里论坛来找,不过不幸,论坛里关于厨房通风的讨论太少,以及成套图纸也不多,没找到适合的图纸做参考,无奈只好自己看规范和手册,最后总结一点经验,放在这里,有不对的地方,希望大家不吝赐教。
根据措施和规范,排风罩排65%,35%由全面通风直接排至室外,因此应设两台排风机,同时还应有相应的送风机,若厨房使用燃气,还应该有事故排风机,送风机,事故排风机必须为防爆风机,事故送风机若直接安装在厨房内,也必须是防爆风机,若设在机房内,可采用普通通风机,因此,一个厨房应该由三个系统6台风机,若采用双速风机,最少也需要有三台风机,即二排一送,鄙人是根据通风设计手册,技术措施和规范的理解推测的。

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    eo3616211 发表于 2011-8-29 16:20 继续补充LZ的帖子,如果前期设计,厨房的总得排风量需要安装60次/h设计,在寒冷地区,厨房送风需要热水盘管 …那些可以合并呢?如果有做过的经验还请详细说下,论坛里一直没有什么人能够说清楚,谢谢
    2017-08-05 15:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • hvacvip
    hvacvip 板凳
    不理解楼主为何送风机要防爆
    2012-05-09 12:56:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 总结一下对“厨房通风系统设置”的理解,供大家讨论
    厨房通风的资料,各个规范和对规范的理解都不一致。现在总结一下,以下所提的厨房都是仅指有炉灶的房间。内容可供下载参考。
  • 分析了目前公共厨房操作通风设计方式普遍存在的问题,提出来现代公共厨房采用局部送排风加全面排风的解决方法,并简单阐述了公共厨房设计的一般原则以及通风系统的采用形式,包括送风、排风系统设计。
  • 通风、排烟、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017、《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018年版)、整理总结。
  • 室内厨房通风及空调设计
    本资料为:室内厨房的通风及空调设计,内容详实,可供参考。
  • 不可忽视的厨房照明与通风
    不可忽视的厨房照明与通风
  • 大型食堂厨房通风设计
    本资料为大型食堂厨房通风设计,本文根据大型食堂的建筑特点,论述了大型食堂厨房在通风设计时应注意的主要问题和设计原则。大型食堂厨房通风设计出现问题有两方面:一是厨房工艺设计与通风设计配合不够及时,二是厨
  • 某酒店厨房通风防排烟图纸
    设计说明:无建筑功能:餐饮高度类别:多层建筑地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:8张设计内容:通风,防排烟 内容简介酒店厨房通风防排烟图纸,地上四层,地下一层。图纸包含
  • 厨房通风排烟剖面图,图纸包括一层通风排烟平面图,二层通风排烟平面图,厨房建筑风井大样图,厨房通风排烟剖面图,厨房通风机房设备定位图等供大家参考!...
  • 厨房通风系统设计CAD图纸
    本图纸为厨房通风系统设计图纸,包括:施工图设计说明,主要设备表,图纸目录,各层通风平面图等。
  • 厨房通风设计中的几个问题
    一、概述 厨房通风中产生问题的主要原因,一方面是由于厨房工艺设计专业与通风设计专业之间协调不够,另一方面,由于我国厨房设计缺乏经验,设计不尽合理
  • 我对剪力墙的一些说法
    剪力墙不能随便拆除,剪力墙任意拆除会带来建筑物的安全隐患。剪力墙之外的一般墙体,如填充墙、轻质隔墙是可以随便拆除。
  • 某小区厨房通风系统CAD图
    本工程为某小区厨房通风系统CAD图,包含施工图设计说明,屋顶设备平面图,各,层通风平面图,主要设备表。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 厨房通风系统设计图纸
    本工程为学生食堂,共三层;主要在厨房及其功能房间设计机械送、排风装置(包括除油烟)。
    宾馆厨房餐厅通风空调设计探讨
    宾馆厨房餐厅通风空调设计探讨
  • 厨房通风量计算小软件
    厨房通风量计算小软件,包括设备散热、湿量和送、排风温差计算,同时要考虑 排气罩最小风量和罩口风速等,供下载参考
  • 厨房首层通风设备管道布置图
    本工程为某厨房首层通风设备管道布置图,包含首层通风设备管道布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 比较完整的厨房送排风系统和空调系统。其中包括中餐厨房和主要厨房两套空调和排风系统的图。图纸清晰,有数据可供编辑,欢迎大家下载。...
  • 本图纸为某工业园内使用的中央厨房,厨房面积共4层,总面积约为12744平米,可说是亚洲最大的厨房,本图纸设计空调通风、厨房工艺用蒸汽工艺管道设计的整套图纸。图纸包括:设计说明,一层-四层空调风管、水管
  • 某酒店厨房/会所厨房/餐厅厨房通风排烟平面布置图包括厨房设备设计布置平面图、厨房抽排系统平面图、厨房排水明渠平面图、厨房给水系统平面图、厨房隔墙平面图等...
  • 按需通风厨房排烟系统中的应用
    本文介绍并对比了4种厨房防烟控制措施,并从系统的组成、节能和舒适性等角度出发,分析了按需要通风的厨房排烟系统的优越性,这是值得大力提倡的厨房通风方式。

阅读下一篇

我要疯了兄弟们 我理解不上去了啊 !!

规范中的两条:8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m³ / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m³ / h)。 8.4.2.2负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m ³/h计算。根据这两条,假设排烟分区甲、乙、丙三个分区,甲面积100㎡、乙面积120㎡、丙面积140㎡,那么负担3个分区管段的总排烟量计算 是应该:A 140*120 ?

回帖成功