【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?
【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?
对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!
发布于
2011-08-25 23:19:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
cydnyzq
严格的来说不能接电力线路的PE线,因为电力线路的PE线从它的接地端到大楼的距离比较远根本起不到泄放的功能。但是如果PE线进楼时跟大楼的地做了重复接地倒是可以的,但一般都没有做。
2011-08-29 10:21:29
来自 PC
评论
举报
tcrxm
接了就可以了,只要是接地干线就行了。