土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 污水处理构筑物的计算,哪些构筑物流量按最大日最大时算哪些按平均日算啊?

污水处理构筑物的计算,哪些构筑物流量按最大日最大时算哪些按平均日算啊?

发布于:2011-08-25 22:18:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
污水处理构筑物的计算,哪些构筑物流量按最大日最大时算哪些按平均日算啊?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    有关排水管渠、污水泵站、污水处理厂构筑物设计流量可参见《室外排水设计规范》(GB50014-2006)以下有关规定:
    第4.1.1 条 排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置,分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计,按现状水量复核,并考虑城镇远景发展的需要。
    第5.2.1条 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
    第6.2.4条 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
    第6.2.5 条 合流制处理构筑物,除应按本章有关规定设计外,尚应考虑截流雨水进入后的影响,并应符合下列要求:
    1 提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算。
    2 初次沉淀池,宜按旱流污水量设计,用合流设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于30min。
    3 二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量。
    4 污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。可按旱流情况加大10%~20%计算。
    5 管渠应按合流设计流量计算。
    2011-08-26 11:54:26

    回复 举报
    赞同1
  • cof1494648049501
    不知道
    2017-05-25 22:46:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 727 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

05年下午真题第52题

为什么最后通过中性线的电流是3。我认为通过中性线的只有零序电流,就是1。[ 本帖最后由 xilei_chen 于 2011-8-25 20:48 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10