蒸汽管道设计中压降、温降如何计算?
蒸汽管道设计中压降、温降如何计算?
我现在要做一个蒸汽管道,从电厂引出,出口参数:压力2.0MPa;335℃;流量187T/h;输送距离8.5KM,到末端时的参数都是多少?压降、温度、能量损失如何计算?是否有专用的计算软件?有哪位高手给指点指点!谢谢!
发布于
2011-08-25 18:03:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhhch1983758
期待大侠给个详细的计算过程。
2013-02-18 14:39:18
来自 PC
评论
举报
zhaibh
你给的出口压力太高了,蒸汽管网设计压力不超过1.6MPa,温度不超过350℃,过热蒸汽蒸汽流速一般最高不要超过80m/s
答:一般选1.0MPa,温度335℃,流量187T/h;输送距离8.5Km
选择钢套钢蒸汽管径DN700/DN1200,这样流速控制在约37.138m/s,经过计算,末端温度为322.5°,压力为0.56MPa,管道覆土深度(管顶埋深)为1.5m