配电室原有电源一组,现装一组电源作为备用电源。但现装电源变压器是31.5KV供商场备用电源,原商场用变压器是630KV大约现商场用电的总KW数是560KW,315KV是否能用!请各高手指点一二。谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lwei020420
    lwei020420 沙发
    拿315KVA变压器带560KW全部负荷吗?那肯定不行.
    2006-06-25 18:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • h15161678
    h15161678 板凳
    560KW
    2006-06-23 20:28:23

    回复 举报
    赞同0