土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层群楼首层对外商铺消火栓如何设置
碰到高层中首层对外的分隔的商铺,如何设置室内消火栓?是每间均设?还是按大空间布置?见到很多设计图纸按大空间布置,可觉得似乎不正确.是否同时和隔墙的防火等级有关?

全部回答(10 )

  • rongh_2002
    可设置于店外又怎么管理呢,还有警铃等报警系统。可我还真没见到广州有设置一店一栓的情况,这属于打擦边球的设计吧。
    2003-06-14 15:12:14 来自 PC 评论 举报
  • ferry
    这个问题不同地区处理不同。一般北方冬季采暖地区消火栓均布置于室内,一店一栓,有用单栓,也有用双栓。而南方则大多室内系统室外设,消火栓及环管均设置于店外,消火栓布点均按火灾时店门处于开放状态计算。
    2003-06-14 13:43:14 来自 PC 评论 举报