规范中的两条:
8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m³ / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m³ / h)。
 8.4.2.2负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m ³/h计算。
根据这两条,假设排烟分区甲、乙、丙三个分区,甲面积100㎡、乙面积120㎡、丙面积140㎡,
那么负担3个分区管段的总排烟量计算 是应该:A 140*120 ?
B 100*60+120*60+140*60 ?
哪个啊????? 还是另外还有什么????

[ 本帖最后由 askmesome 于 2011-8-25 19:51 编辑 ]

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • wdb00518
    wdb00518 沙发
    建规是地上无外窗或设固定窗的房间300m2以上排烟,高规中的此类房间面积是100m2以上排烟。超过20m的内走道排烟可能少到只有规范规定的7200m3/h。
    2011-09-04 00:37:04

    回复 举报
    赞同0
  • zengtaiwu
    zengtaiwu 板凳
    肯定是A
    然后对于防烟分区的划分,依据8.4.2.1里面说的。单台风机的最小排烟量不应小于7200M 3/h,则就是最小Hmin=7200/60=120m2,最小是120平米,对于单个防火分区,防烟分区也有最大的划分,依据图纸,机房的位置,多想就有了。