发布于:2011-08-25 15:41:25
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
规范中的两条:
8.4.2.1担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m³ / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m³ / h)。
8.4.2.2负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m ³/h计算。
根据这两条,假设排烟分区甲、乙、丙三个分区,甲面积100㎡、乙面积120㎡、丙面积140㎡,
那么负担3个分区管段的总排烟量计算 是应该:A 140*120 ?
B 100*60+120*60+140*60 ?
哪个啊????? 还是另外还有什么????
[
本帖最后由 askmesome 于 2011-8-25 19:51 编辑 ]
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
然后对于防烟分区的划分,依据8.4.2.1里面说的。单台风机的最小排烟量不应小于7200M 3/h,则就是最小Hmin=7200/60=120m2,最小是120平米,对于单个防火分区,防烟分区也有最大的划分,依据图纸,机房的位置,多想就有了。
回复 举报