土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于天面水箱

关于天面水箱

发布于:2003-06-09 16:10:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层建筑的天面水箱由泵房供水,但是有些设计的天面水箱仍装遥控浮球阀,水泵的启停不是应该由天面水箱的液位继电器控制吗?还用浮球阀干什么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhao81971017@126.com
    关于天面水箱
    高层建筑的天面水箱由泵房供水,但是有些设计的天面水箱仍装遥控浮球阀,水泵的启停不是应该由天面水箱的液位继电器控制吗?还用浮球阀干什么?
    上述问题楼主看清了再问吧!你的问题不清
    1、高位水箱的用途是什么?才能判断是否是管网直接供水,有无专用水泵单独给这个水箱供水!
    2、是液位传感器控制继电器从而控制电磁阀
    如果是高位水箱只负责给水供水的,就只有用电浮漂控制,不可用机械浮球(避免水泵长时间运行无法上水烧泵)。
    如果是高位水箱只负责补压或是消防使用的,补水是直接由管网直接接出的管网的压力是固定的(满足用水压力)就会采用机械浮球阀或电浮漂配电磁阀使用,也可两者都用增加安全系数!
    2009-09-19 17:57:19

    回复 举报
    赞同0
  • xupeng
    xupeng 板凳
    设液位控制阀或者浮球阀违反规范规定!详见《建筑给水排水设计规范》第3·7·7条第4款的规定(38页)。
    2009-09-18 17:11:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1325 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层消防(仿古建筑)

一高层(60米)仿古建筑,一-四层为商用房(3000平方米/层),上面为仿古塔楼(五-九层),无法放高位水箱,请教高手,如何处理。拜托了!高手们!

回帖成功