一高层(60米)仿古建筑,一-四层为商用房(3000平方米/层),上面为仿古塔楼(五-九层),无法放高位水箱,请教高手,如何处理。拜托了!高手们!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句高层建筑的天面水箱由泵房供水,但是有些设计的天面水箱仍装遥控浮球阀,水泵的启停不是应该由天面水箱的液位继电器控制吗?还用浮球阀干什么?
上述问题楼主看清了再问吧!你的问题不清
1、高位水箱的用途是什么?才能判断是否是管网直接供水,有无专用水泵单独给这个水箱供水!
2、是液位传感器控制继电器从而控制电磁阀
如果是高位水箱只负责给水供水的,就只有用电浮漂控制,不可用机械浮球(避免水泵长时间运行无法上水烧泵)。
如果是高位水箱只负责补压或是消防使用的,补水是直接由管网直接接出的管网的压力是固定的(满足用水压力)就会采用机械浮球阀或电浮漂配电磁阀使用,也可两者都用增加安全系数!
回复 举报
回复 举报