变压器
14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
电流互感器二次容量从5VA到100VA,请问一个电流互感器有几个二次线圈?可以同时使用吗?同时使用时容量如何?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
shenmaoxiong
沙发
楼主,你数据搞错了吧?GB6451-1999上参数是指S7型的,所有的S9,S10,S10均是以S7为基准下降的.
2006-08-01 23:28:01
赞同0
-
chinawman
板凳
卷铁心变压器的生产成本比较高.主要是它的工艺性不好,从铁心到绕组绕制都需要专业的设备,产品质量不好保证
2006-07-07 16:44:07
赞同0
加载更多则S11型变压器是比S7型在空载上降30%,而不是在S9型上降30%! SR11-500KVA/10变压器的空载也不可能你说的那样做到0.15%这么小的空载电流.别说500KVA的不行,就5000KVA的都不可能做到~~
另外目前很多11型配变的铁心都采用叠片式了,空载能降下来,一个是硅钢片材质好,另一个是厂家的设备及工艺上都改进了.
对于主变来说目前很多设计院提出的参数值都已不限制于标准了,比如我们公司目前生产一台SZ10-63000KVA/110KV电力变压器,其空载为28KW,比国标S7型下降了55%.
回复 举报