土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 架空层停车考虑消火栓吗?
底层架空停车时需要不需要设置消火栓?
停自行车时和停小车时应该也不一样了,另外能不能考虑用室外消火栓来扑救?

全部回答(7 )

  • fengyun2003
    有架空层,且能停车,一般是较大的工程了,按汽车库防活规范应该设
    2003-06-10 17:00:10 来自 PC 评论 举报
  • rose_wang1999
    耐火等级为一、二级且停车超过五辆的汽车库,要设消火栓。
    我认为如果停车超过五辆就应该设消火栓系统。
    至于放自行车就不属于车库了吧。
    2003-06-10 14:12:10 来自 PC 评论 举报