求助:求工厂16A三相四线插座安装电线标准
求助:求工厂16A三相四线插座安装电线标准
最近我单位安装新服装生产线,施工单位安装10A单相和16A三相四线插座电线连接线居然是1平方的,提出要求更换2。5平方后施工单位要求我提供施工标准才肯换。请问有这个安装标准吗?急求助!!!
发布于
2011-08-25 10:32:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
踏雪
《低压配电设计规范》50054-95
他必须得换
2011-08-25 14:15:25
来自 PC
评论
举报
lsyc93
关键看负载是多大的,还有线路保护的断路器是多大,只要负载电流不大,保护开关选择合理也没错的
2011-08-25 11:34:25
来自 PC
评论
举报