被问倒了!
业主问JYN与KYN的区别?KYN比JYN优点有多少?
主要是JYN便宜,业主想用.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jk_00
    jk_00 沙发
    基于以下几个原因,JYN比KYN有明显的弱势:
    1. GB3906-200X将隔板定义为PI级隔板(非金属)和PM级隔板(金属),PM级是较高级的。
    2. PI级隔板用于回路从母线上隔离和分离(物理上和电气上)。PM级隔板用于回路从母线上隔离和分开。分开比分离有更严格的意义。
    3. IEC62271-200规定了主要一次功能单元之间要有独立的抗内部电弧故障的功能,显然用非金属的绝缘隔板不具备此功能。
    4。主要功能单元和部件不能与接地形成系统化接地,无法对对地绝缘失效提供防护,绝缘隔板有静电荷吸附。


    2006-06-26 14:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    谢谢!
    再请简述JYN的不足.
    2006-06-26 13:43:26

    回复 举报