土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架柱纵向钢筋变径搭接焊区域是否箍筋加密
框架柱又25钢筋变为20钢筋 ,采用搭接焊连接,是否需要加密  加密范围是多少  03G101上好象没有说明 哪里有说明?

全部回答(3 )

  • yanhui98
    框架柱一样的,变径套筒没用过,变径搭接焊在我接触的工程中也基本没做过,我们这边一般的做法都是把下层柱的钢筋封头,然后上层柱钢筋插筋。至于箍筋加密,不好意思,不清楚。
    2006-06-27 15:27:27 来自 PC 评论 举报
  • lg3271202
    楼上的兄弟好象没有明白我什么意思  构造柱似乎可以这么做 但是框架柱就不能如此  变径钢筋只能是用变径套同或者塔接焊  电扎压力焊象你说的 效果不怎么好 
    2006-06-23 21:18:23 来自 PC 评论 举报