阅读下一篇
请教各位师兄师弟一个关于CFG超流态桩的问题我是做结构设计的,有一个工程 框架结构,因为杂填土比较深 4.8-5.9米,基础设计采用的CFG超流态桩基础,现在施工单位桩机已经进场施工,施工过程中出现如下问题: 试桩当天 螺旋桩抽出之后 桩孔 立即塌陷500mm左右 ,事后处理过后,现在的问题是 ,打完的桩 普遍下沉 300mm ,应该来说桩基础是沉降比较小的基础形式,下午马上要开现场会议, 请各位师兄帮忙分析一下 这样的情况是如何产生的, 如何处理这种情况, 在此 感谢 各位指点~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句谢谢!
回复 举报
回复 举报