土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于外墙上开消火栓洞影响防水,保温功能的问题

关于外墙上开消火栓洞影响防水,保温功能的问题

发布于:2006-06-23 11:58:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
图审报告上说,外墙上留有多个消火栓,全嵌入做法会影响到外墙的防水,保温功能。
如果不嵌墙的话就只能挂在柱上设置了,会不会影响到使用?(以前也都是嵌墙设置的)
而且这么小个消火栓箱我个人认为问题不大的啊
请各位帮忙解答下,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fymfymfym
    fymfymfym 沙发
    外墙上开消火栓通透性洞的确影响防水,还可能不利于防盗,保温功能的问题同样也存在。审图正确!要改为半明装或明装,这里并没有区分安装在墙外还是墙内,即使是半明装往往已经将墙打穿了,外墙面容易开裂。
    2006-07-01 11:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • waterking2000
    waterking2000 板凳
    外墙一般是明装
    2006-06-24 00:32:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水

大家在做建筑给排水时,塑料管之时距离以及塑料管与墙之间的最小距离在什么地方可以查到?民用措施上面只有钢管的De25De32De110

回帖成功

经验值 +10