图审报告上说,外墙上留有多个消火栓,全嵌入做法会影响到外墙的防水,保温功能。
如果不嵌墙的话就只能挂在柱上设置了,会不会影响到使用?(以前也都是嵌墙设置的)
而且这么小个消火栓箱我个人认为问题不大的啊
请各位帮忙解答下,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fymfymfym
    fymfymfym 沙发
    外墙上开消火栓通透性洞的确影响防水,还可能不利于防盗,保温功能的问题同样也存在。审图正确!要改为半明装或明装,这里并没有区分安装在墙外还是墙内,即使是半明装往往已经将墙打穿了,外墙面容易开裂。
    2006-07-01 11:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • waterking2000
    waterking2000 板凳
    外墙一般是明装
    2006-06-24 00:32:24