正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
我以前做的高层住宅天面水箱均被建筑佬放到无法满足消防要求的高度,所以一直做消防增压,气压给水,这一次有个工程建筑立面很高,水箱完全满足消防高度,俺就傻乎乎的把增压设备给取消了,我觉得这样做也满足规范啊,可是消防局不同意,说消防泵除了破玻按钮外无法实现自动启动,请问各位,那里规范要求消防泵一定要双控了,我怎么没找到啊,小弟谢过了.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
伯大哥
沙发
强度试验不带喷头, 严密性试验带喷头做.因为强度试验是检查管网承受压力的可靠性,是超压试验但不能过高这样会破坏管网的.严密性试验是保证设计压力内管网不会泄漏.
2006-04-12 14:48:12
赞同0
-
cxh_0722
板凳
我们也是强度试验不带喷头, 严密性试验带喷头做.
2006-04-11 22:00:11
赞同0
加载更多回复 举报
因为很多时候要配合装修,强度试验必须在装修封板以前进行,而此时喷头还没有装,所以先用堵头代替.待试验合格后,配合装修封板把喷头装好再进行严密性试验.这样比较合理吧
回复 举报