土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 循环水系统气蚀防止

循环水系统气蚀防止

发布于:2003-06-08 16:57:08 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
我们的循环水系统冷水循环泵叶轮4个月就需更换,有可能是机械杂质过多,也可能是气蚀,请问各位大侠如何防止?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • finder
    finder 沙发
    如果是发生气蚀,循环水泵应该出现异常噪音。
    你的循环水泵叶轮更换时,应该可以看出是否是磨损或者是其它情况。
    2003-06-24 09:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • blf
    blf 板凳
    如果是气蚀,基本上是可以计算的,
    水泵有允许吸上真空高度,当地的大气压,吸水管的水头损失,然后考虑水泵的安装高度是否满足,这种防止气蚀是在设计中就要考虑的,不该是在现在才开始检查的

    2003-06-23 22:10:23

    回复 举报
    赞同0