土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请各位前辈及版主

请各位前辈及版主

发布于:2011-08-24 23:00:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
单位有一组冷水机组:高压表显示11..87KG,对应温度为33度;低压表显示6.44KG;对应温度为13度。请问该系统是否正常?另;低压表对应的温度是不是该机组的蒸发温度?机组为汉中R270W ;蒸发器为干式。再;当冷冻水出水温度为7度时该机组的蒸发温度是多少?本人感觉低压偏高,如关小膨胀阀低压是否降低,降到多少合适,在低压降低的同时高压是相应提高还是降低?因是新手问题比较多请各位见谅

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cxf3337cxf
    cxf3337cxf 沙发
    感谢楼上的回答 最近这两天观察和您所说的情况一致,应该是热负荷过大至蒸发压力偏高。
    2011-08-31 18:27:31

    回复 举报
    赞同0
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    你的冷凝器式水冷的吧。如果冷却水温度20度出头,排气压力就算正常,否则就有些偏低了,蒸发压力有些偏高,应当是热负荷偏大,膨胀阀的调整不单纯看蒸发压力。更主要的是看吸气过热度。
    2011-08-29 10:13:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多