抗规第5.1.1条规定对质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响,其它情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响;而高规第3.3.2条规定的其他情况,是应计算单向水平地震作用下扭转影响,这一条为什么在抗规中没有写明,我们现在采用satwe计算较规则的多层框架结构时,多采用考虑偶然偏心的影响,而不采用双向地震作用。不知大家在计算时时怎么选用的?请大家参与讨论。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 1969zxc
    1969zxc 沙发

    为什么在抗规中没有写明?我的理解:高规和抗规考虑偶然偏心影响的方法是不一样的(详高规P167)
    2006-06-23 10:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • 1969zxc
    1969zxc 板凳
    1.多层结构,采用satwe计算不需考虑偶然偏心
    2.质量和刚度分布明显不对称的结构(不论高层或多层),均应计入双向地震作用下的扭转影响
    2006-06-23 08:52:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2203 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教结构的荷载问题.

在工业建筑内,规范有规定的楼面活荷载,比如为10kN/m2,但房间内有设备的集中荷载,大家怎么考虑集中荷载的问题,是按规范的活荷载,还是考虑把集中荷载折算成均布荷载,还是把规范的荷载与集中荷载一起考虑.请大家发言.