暖通空调
\
采暖供热
\
请问蒸汽光排管采暖散热量怎么计算啊?
请问蒸汽光排管采暖散热量怎么计算啊?
工业厂房内用无缝钢管在车间顶部做散热排管,热媒时0.3Mpa蒸汽,管子每米的散热量应该怎么算啊?还是可查什么资料?谢谢
发布于
2006-06-22 20:48:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
f_jg2003
0.2Mpa蒸汽,按室内温度16℃,每米散热量和按0.3MPa蒸汽是一样的。
D76x3.5:436w
D89x3.5:512w
D108x4:616w
D133×4:762w
自陆耀庆《供暖通风设计手册》。
2006-06-23 20:52:23
来自 PC
评论
举报
glovej929
没人知道吗?帮帮忙啊
2006-06-23 13:46:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
glovej929
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 572 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
D76x3.5:436w
D89x3.5:512w
D108x4:616w
D133×4:762w
自陆耀庆《供暖通风设计手册》。