土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于NFPA14中竖管系统的栓口压力和设计流量

关于NFPA14中竖管系统的栓口压力和设计流量

发布于:2011-08-24 15:18:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一下,哪位达人能够给解释一下在NFPA14中的两个规定:
1. 关于栓口压力。65mm口径的阀口要求压力不大于1.21MPa(7.2.1.2),但又要求其最不利点的阀口最小设计动压为0.69MPa(7.8.2.1)。
国内的规定是在栓口处的出水压力超过0.50MPa是就要设减压措施了,我不清楚为什么美国人要求的压力如此之大?或是我的理解有错误?
2. 关于设计流量。对一类和三类系统要求最不利立管内的设计流速最小为1983L/min(相当于30多升/s)(7.10.1.1.1),并且消防干管的计算要将各立管流量相加但不超过4731L/min(相当于70多升/s)(7.10.1.2.3)。
最让我费解的是流量虽然如此之大,但其所用的最大管径却不超过8 in.(相当于200mm的管径),水头损失也是非常之大。
小弟能力实在有限,望有识之士能够帮我解惑,不胜感激!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • co1448068656327
    消防无小事,不光是为了合规
    2015-12-09 13:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • boffo
    boffo 板凳
    技术贴,这样的帖子应该加分
    2015-12-08 12:34:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个消火栓系统问题

消火栓系统静水压力超1.0MPa时须分区,那当设置有稳压系统时,1.0MPa的静水压力是不是要包含稳压系统的压力。附百度静水压力定义:中文名称:静水压力 英文名称:hydrostatic pressure 定义1:作用于静止液体两部分的界面上或液体与固体的接触面上的法向面力。 应用学科:电力(一级学科);通论(二级学科) 定义2:作用于静止液体两部分的界面上或液体与固体的接触面上的法向面力。 应用学科:水利科技(一级学科);水力学、河流动力学、海岸动力学(二级学科);水力学(水利)(三级学科)

回帖成功

经验值 +10