土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆\开关选择是否偏小?
广东住宅小区,38户(主要是3房),容量为256KW,计算电流约为267A,选择YJV-4*150+1*70电缆,开关315A.

全部回答(11 )

  • wwq2000
    电缆小了!!开关可以了!!!应该选185的电缆!!!
    2006-06-28 13:31:28 来自 PC 评论 举报
  • demon_flash
    正确
    2006-06-28 13:22:28 来自 PC 评论 举报