发布于:2011-08-24 13:22:24
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
一、关于剪力墙分布钢筋的求法
我的理解是:
针对满足构造要求(最大间距、最小直径)的选项,验算最小配筋率ρ
ρ=nAsv1/bs,那么此处的n怎么取呢?
是否规范中规定的“双排”就取n=2?
施老的《建筑抗震设计专题精讲》第424页,配筋砌块砌体的剪力墙,求竖向分布钢筋ρ时,也取的n=2,但新《抗规》F.3.3中规定:配筋混凝土小型空心砌块抗震墙竖向分布钢筋宜采用单排布置,此处取n=2是否错了。
二、关于水平配筋砖墙求总配筋率时,As的求法。
以前做题时,As都是已知的,但《建筑抗震设计专题精讲》第392页,[例7.1.45],题中,是这样一句话:“每隔两层砖在缝中加两根d=6mm的钢筋”怎样求As呢?(层高为3.4米)
三、对两端设构造柱的墙段,rRE到底该取多少?
《砌规》表10.1.5中规定:两端均设构造柱墙,受剪时rRE=0.9,组合砖墙rRE=0.85,那到底什么是组合砖墙呢?两端均设构造柱墙是否是组合砖墙?
盼高人指点,感激不尽!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我也觉得施在这个地方是错的,看构造图都是单排的,可以看下对应的兰《技巧》P678页的图,是单排钢筋的图例
回复 举报