请问各位,有一个项目,1800平米的接待中心,全年采暖。没有客房,只有功能性的一些房间,如会议,休闲等。地处西北,严寒B类地区,除了电之外没有其他热源,现在准备采用电采暖-低温加热电缆辐射。类似这种功能的建筑都有新风要求,没有热水的话新风设备如新风机组就无法使用了。请问新风如何解决呢?不加新风过度季节适当开窗,冬季不开窗,会不会有问题呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dm_0928
    dm_0928 沙发
    全年采暖???严寒地区也不至于吧!
    2011-08-29 15:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • yezhang1981
    yezhang1981 板凳
    谢谢给位,最后我选了热回收的新风换气机,配置了辅助电加热,冬季室外气温低的时候启动电加热。