土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【议论】采暖管路支架怎么选啊~~

【议论】采暖管路支架怎么选啊~~

发布于:2011-08-24 10:58:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大侠,就是一个四层采暖系统,一二层是独立商铺,设单独热计量。三四层是办公分左右两个防火分区,采暖管道我选用上供下回双管系统。但是不知道支架怎么放,有什么规范吗~~~去哪里找啊~~~一头雾水,希望大家赐教~

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wqwsn99
    wqwsn99 沙发
    那立管怎么设支架呢
    2011-10-17 14:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • xiaotang1984
    xiaotang1984 板凳
    30米指的是水平横干管的长度。30米之内就在中间加一个固定支架就行了。两边自然补偿。
    超过30米必须要经过计算后考虑用什么样的补偿器(一般是门型补偿器,补偿位置为每段计算长度内横干管管道的居中位置。也就是两个固定支架间的居中位置。固定支架把横干管分几段就加几个补偿器。)。
    伸长量的计算可以看《动力管道设计手册》这本书。
    每层都是这样的情况就要加。
    2011-10-12 14:37:12

    回复 举报