土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【议论】采暖管路支架怎么选啊~~

【议论】采暖管路支架怎么选啊~~

发布于:2011-08-24 10:58:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大侠,就是一个四层采暖系统,一二层是独立商铺,设单独热计量。三四层是办公分左右两个防火分区,采暖管道我选用上供下回双管系统。但是不知道支架怎么放,有什么规范吗~~~去哪里找啊~~~一头雾水,希望大家赐教~

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wqwsn99
    wqwsn99 沙发
    那立管怎么设支架呢
    2011-10-17 14:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • xiaotang1984
    xiaotang1984 板凳
    30米指的是水平横干管的长度。30米之内就在中间加一个固定支架就行了。两边自然补偿。
    超过30米必须要经过计算后考虑用什么样的补偿器(一般是门型补偿器,补偿位置为每段计算长度内横干管管道的居中位置。也就是两个固定支架间的居中位置。固定支架把横干管分几段就加几个补偿器。)。
    伸长量的计算可以看《动力管道设计手册》这本书。
    每层都是这样的情况就要加。
    2011-10-12 14:37:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地板采暖的提问

王子介老师的《低温辐射供暖与供冷》一书中,46页例(3-1)中的计算所需的地面温度=(91.25/11.6+18)请问这个有公式吗,那11.6是怎么来的啊,有会的朋友尽快给答复一下吧,急等答案,谢了。我的邮箱是tianyun1972@126.com

回帖成功

经验值 +10