0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
关于双电源的疑问?(附有实例)一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。小区设置10kv变电室,内设2台1000KVA的变压器,高压线路分别引自附近110kv变电站的2路10kv线。问题,这样算双电源吗?有人说,高压必须由不同的变电站引来,也就说,除了110kv变电站引来外,还应从另一个110kv变电站(或35kv变电站)引一路线。是这样吗?希望电力部门的朋友答疑解惑。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
高压出线确实需要计算,是有最大阻抗的限制:
当电缆末端短路时的短路电流,要大于所接母线进线断路器的过流保护定值!
为什么,不是出线有速断和过流保护吗,还要大于上一级的过流定值?!
这就是供电系统继电保护选择性和可靠性的要求:当线路故障时出线断路器故障而拒动,必须由上一级的过流保护动作跳闸,否则,会造成很大面积的低电压及电气火灾大事故!
这个最大阻抗z, z ≤标称电压/母线过流定值(一次电流)
z /电缆长度=单位长度的阻抗,根据“单位长度阻抗”查《设计手册》中的表,阻抗小于这个值的电缆都可以选用。
回复 举报