土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助] 高压配电室、高压柜出线最小线径有相关规定吗?

[求助] 高压配电室、高压柜出线最小线径有相关规定吗?

发布于:2011-08-24 10:55:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位是一个施工企业,生活区距施工现场很远,且容量很大约200KVA,所以决定生活区单独做一个变压器。距离高压配电室200米左右。供电企业主电缆选择240mm的高压电缆和200KVA的变压器,我觉得电缆线径太大了,造价太高了。供电企业说高压配电室出线最小线径就是240的电缆。按常理10KV的电压200KVA的容量用70mm的高压电缆就够了吧。

问题:1、高压配电室、高压柜出线最小线径有规定吗?
2、选择高压电缆线径时候需要考虑哪几个参数呢?是不是载流量、电压降、动稳定性、热稳定性都要考虑啊?

多谢,多谢。高手们帮帮忙吧。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • z.j1230
    z.j1230 沙发
    高压电缆选型首先考虑末端短路灵敏度校验,就是区管说的,但是系统短路容量的确切值不易得到,校验结果只能智者见智了。另外热稳定校验也是必须的,载流量和电压损失校验对高压来说相对次要,动稳定校验基本不需要。供电部门的电缆型号确实是定型的,但最小规格肯定不是240。给你个参考,江苏省居住区最小是95。
    2011-08-25 23:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    240? 个人认为确实大的让人无法接受!

    高压出线确实需要计算,是有最大阻抗的限制:

    当电缆末端短路时的短路电流,要大于所接母线进线断路器的过流保护定值!
    为什么,不是出线有速断和过流保护吗,还要大于上一级的过流定值?!

    这就是供电系统继电保护选择性和可靠性的要求:当线路故障时出线断路器故障而拒动,必须由上一级的过流保护动作跳闸,否则,会造成很大面积的低电压及电气火灾大事故!

    这个最大阻抗z, z ≤标称电压/母线过流定值(一次电流)
    z /电缆长度=单位长度的阻抗,根据“单位长度阻抗”查《设计手册》中的表,阻抗小于这个值的电缆都可以选用。
    2011-08-24 11:37:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双电源的疑问?(附有实例)

一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。小区设置10kv变电室,内设2台1000KVA的变压器,高压线路分别引自附近110kv变电站的2路10kv线。问题,这样算双电源吗?有人说,高压必须由不同的变电站引来,也就说,除了110kv变电站引来外,还应从另一个110kv变电站(或35kv变电站)引一路线。是这样吗?希望电力部门的朋友答疑解惑。

回帖成功

经验值 +10