土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器室乙级防火门门板下部可以留置1米高百页吗
如题。我们这里都这么做。与门头百叶窗形成空气对流。问题是这么做的话,这门还是乙级防火门吗?

全部回答(6 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2023年06月08日

    mmhwe


    这个问题我是这么理解的:
    变压器室的门之所以做成防火门,主要是为了防止在变压器起火后,门不致被引燃而导致事态恶化,主要强调的是门自身的耐燃性,而不是门对火势的阻隔作用,这样一来门子的耐火极限只要能达到0.9h就行了,而在门上开两个通风孔后门子的耐火极限还是很容易达到0.9h的。
    不知理解的对不,大家认为呢
    2006-06-22 17:10:22 来自 PC 评论 举报
  • wjy_29
    一直对这类问题不明,今天有学习了点知识!
    2006-06-26 16:41:26 来自 PC 评论 举报
  • fssscdq
    谢谢大家的指点。
    2006-06-26 15:25:26 来自 PC 评论 举报