如题,剪力墙结构在楼层标高处是否需要设置暗梁了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hyp1962
沙发
对于常规板式楼梯,在规范层面上确实没有什么硬性规定.但一般习惯上按简支平板计算,负筋按不少于主筋的一半配置;也由按简支平板计算,但弯矩不是按1/8而按1/10计算,负筋按主筋一样配置.
2011-08-24 22:34:24
赞同0
-
xiaoai87
板凳
哦,那如果是两端弹性呢?因为点两端铰支的话morgain里的支座弯矩是选择不了的!
2011-08-24 19:35:24
赞同0
加载更多对于地震区的框架结构中的楼梯,应该按新抗规的要求,考虑其斜撑作用对整体结构的影响,在这种情况下,建议梯板按简支平板计算,弯矩按1/8计算,负筋按主筋一样配置,且建议负筋通长配置.