土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有一个重要的问题请教,关于水厂的!谢谢!
大家好,我正在做毕业设计,我想问一下,在做水厂时什构筑物和一二级泵站
什么时候应该按近期设计流量计算,什么按远期设计流量计算啊!
谢谢大家,不盛感激!

全部回答(3 )

  • caopa
    cwy_sun 说的有道理。还有就是你的格栅也得按远期设计。水泵的泵座按远期设计,近期安装。还有电力方面也要考虑好的。
    2003-06-08 22:07:08 来自 PC 评论 举报
  • cwy_sun
    建筑远期
    设备近期,预留安装位置
    2003-06-06 16:53:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.6 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10