土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 土建风道怎么样水力计算?

土建风道怎么样水力计算?

发布于:2006-06-22 11:35:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

象高层的屋顶风机选型,土建竖井的水力计算怎么定?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yuan-qt
    yuan-qt 沙发
    表6-1-1 各种材料的粗糙度K风管材料 粗糙度(mm)
    薄钢板或镀锌薄钢板 0.15~0.18
    塑料板 0.01~0.05
    矿渣石膏板 1.0
    矿渣混凝土板 1.5
    胶合板 1.0
    砖砌体 3~6
    混凝土 1~3
    木板 0.2~1.0
    2007-03-14 10:53:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳

    这个取值可以
    一般混凝土风道推荐采用1.5,砖风道采用4
    2006-06-22 18:02:22

    回复 举报
    赞同0