生物安全实验室建筑技术规范简介
根据建设部2004年8月3日公告,《生物安全实验室建筑技术规范》(GB 50346-2004)经批准被确立为强制性国家标准,自2004年9月1日起开始实施。该规范的实施改变了长期以来我国在生物安全实验室建设、建筑技术方面缺乏统一标准的局面。
该规范是在广泛调研、参考国内外相关标准、吸收国内有关科研成果和工程建设经验的基础上编制完成的,包括10章和3个附录。主要内容是:规定了生物安全实验室建筑平面、装修和结构的技术要求;实验室的的基本技术指标要求;对作为规范核心内容的空气调节与空气净化部分则详尽地规定了气流组织、系统构成及系统部件和材料的选择方案、构造和设计要求;还规定了生物安全实验室的给水排水、气体供应、配电、自动控制和消防设施配置的原则;最后对施工、检测和验收的原则、方法做了必要的规定。
在“非典”和“禽流感”疫情过后,生物安全实验室的建设再次成为热点。但盲目建设不仅会造成资金浪费,而且不符合要求的实验室会留下很大的生物安全隐患。2003年和2004年3起严重的SARS病毒泄漏事件再一次敲响了实验室生物安全的警钟。为了保证生物安全实验室的建设质量,为生物安全实验室的建设制订一本既符合中国国情又满足国际通用标准的建筑技术规范,对于保证生物安全和生物安全实验室的建筑质量有着极为重要的意义。随着我国公共卫生体系的不断发展以及对重大疫情控制力度的不断加强,《生物安全实验室建筑技术规范》的重要性将更加突出。
《生物安全实验室建筑技术规范》条文中,第4.3.5、4.3.8、5.1.5、5.3.1(1)(2)(3)、5.3.2、5.3.6、5.3.8、5.4.4、5.4.5、6.2.2、7.1.1、7.1.3、7.2.2、7.3.3、7.3.10、8.0.2、8.0.3、8.0.5条(款)为强制性条文,必须严格执行。
附:《生物安全实验室建筑技术规范》目录
1、总则
2、术语
3、生物安全实验室的分级和技术指标
3.1生物安全实验室的组成和生物安全标识
3.2生物安全实验室的分级
3.3生物安全实验室的技术指标
4、建筑、结构和装修
4.1建筑要求
4.2结构要求
4.3建筑装饰要求
5、空调、通风和净化
5.1一般要求
5.2送风系统
5.3排风系统
5.4气流组织
5.5空调净化系统的部件与材料
6、给水排水和气体供应
6.1给水
www.99jianzhu.com
6.2排水
6.3气体供应
7、电气和自控
7.1配电
7.2照明
7.3自动控制
7.4通讯
8、消防
9、施工要求
9.1一般要求
9.2建筑装修
9.3空调净化
9.4生物安全柜的安装
10、检测和验收
10.1工程检测
10.2生物安全柜的现场检测
10.3 工程验收
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳