双绕组变压器,一次绕组为整体,二次绕组为轴向双分裂对称结构,请教其分裂阻抗及半穿越阻抗的计算方法。最好能有实例作为参考。本人曾经做过的几台该型式的变压器,其半穿越阻抗实测值与计算值相差甚远。我的计算方法是参考《特种变压器理论与设计》(崔立君)而计算的,但与实测结果不符。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ctrlzhxm
    ctrlzhxm 沙发
    本人介入整定计算时间很短,在作高厂变的电抗标么值计算时需要用到,半穿越电抗,可是,本人还不清楚,什么是半穿越电抗,如何计算,恳请帮忙指教,多谢
    2008-03-27 20:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • jian_72
    jian_72 板凳
    计算分裂阻抗2.7%,半穿越阻抗4.2%
    实测分裂阻抗2.9%,半穿越阻抗7.2%

    怀疑本人计算过程有问题,请高人指教!列解计算过程,谢谢!
    2006-08-02 07:54:02