变压器
14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
不同电压等级与容量的变压器铁芯对地的绝缘阻值是多少?不能两点接地是什么意思?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
ctrlzhxm
沙发
本人介入整定计算时间很短,在作高厂变的电抗标么值计算时需要用到,半穿越电抗,可是,本人还不清楚,什么是半穿越电抗,如何计算,恳请帮忙指教,多谢
2008-03-27 20:53:27
赞同0
-
jian_72
板凳
计算分裂阻抗2.7%,半穿越阻抗4.2%
2006-08-02 07:54:02
赞同0
加载更多回复 举报
实测分裂阻抗2.9%,半穿越阻抗7.2%
怀疑本人计算过程有问题,请高人指教!列解计算过程,谢谢!