各层各塔的规定水平力
**********************************************************************

层号 塔号 X向(KN) Y向(KN)

1 1 90.5 87.3
2 1 186.1 197.9
3 1 288.0 321.0
4 1 423.9 477.6
5 1 604.2 686.3

**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(抗规)
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙 墙斜撑

5 1 X 611.6 0.0 1382.3
Y 583.3 0.0 1681.4
4 1 X 1190.4 0.0 4196.3
Y 1124.1 0.0 4981.2
3 1 X 1740.5 0.0 7989.0
Y 1625.1 0.0 9379.9
2 1 X 2190.6 0.0 12495.9
Y 2019.2 0.0 14538.6
1 1 X 2483.7 0.0 17458.4
Y 2245.3 0.0 20153.6

**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙

5 1 X 30.67% 0.00%
Y 25.76% 0.00%
4 1 X 22.10% 0.00%
Y 18.41% 0.00%
3 1 X 17.89% 0.00%
Y 14.77% 0.00%
2 1 X 14.92% 0.00%
Y 12.19% 0.00%
1 1 X 12.45% 0.00%
Y 10.02% 0.00%

**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(轴力方式)
**********************************************************************

层号 塔号 合力点 框架柱 短肢墙 墙斜撑

5 1 X 32.07 669.1 0.0 1324.2
Y 19.73 643.9 0.0 1620.9
4 1 X 32.03 1203.7 0.0 4182.3
Y 19.36 1258.6 0.0 4846.6
3 1 X 32.00 1707.6 0.0 8021.2
Y 19.15 1839.5 0.0 9165.2
2 1 X 31.98 2108.1 0.0 12577.7
Y 18.97 2309.0 0.0 14248.3
1 1 X 31.97 2332.0 0.0 17609.4
Y 18.76 2595.1 0.0 19802.8

**********************************************************************
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(轴力方式)
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙

5 1 X 33.57% 0.00%
Y 28.43% 0.00%
4 1 X 22.35% 0.00%
Y 20.62% 0.00%
3 1 X 17.55% 0.00%
Y 16.72% 0.00%
2 1 X 14.35% 0.00%
Y 13.95% 0.00%
1 1 X 11.69% 0.00%
Y 11.59% 0.00%

**********************************************************************
内力CQC的框架柱及短肢墙地震倾覆力矩
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙 墙斜撑

5 1 X 659.5 0.0 1384.8
Y 574.4 0.0 1728.6
4 1 X 1286.0 0.0 4166.2
Y 1108.5 0.0 5045.9
3 1 X 1882.1 0.0 7924.0
Y 1603.9 0.0 9454.1
2 1 X 2368.9 0.0 12406.7
Y 1993.2 0.0 14623.7
1 1 X 2683.8 0.0 17353.6
Y 2216.7 0.0 20243.8

**********************************************************************
内力CQC的框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙

5 1 X 32.26% 0.00%
Y 24.94% 0.00%
4 1 X 23.59% 0.00%
Y 18.01% 0.00%
3 1 X 19.19% 0.00%
Y 14.50% 0.00%
2 1 X 16.03% 0.00%
Y 12.00% 0.00%
1 1 X 13.39% 0.00%
Y 9.87% 0.00%

**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比

1 1 X 95.2 1592.7 5.98%
Y 67.7 1770.1 3.83%
2 1 X 147.0 1502.2 9.79%
Y 118.0 1682.7 7.01%
3 1 X 180.0 1316.1 13.68%
Y 150.1 1484.8 10.11%
4 1 X 189.1 1028.2 18.39%
Y 161.8 1163.8 13.90%
5 1 X 199.0 604.2 32.94%
Y 174.1 686.3 25.36%

**********************************************************************
0.2V0 调整系数
以下为程序自动计算的系数,如用户自己定义了系数,则以自定义系数为准
**********************************************************************

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 戴维斯
    戴维斯 沙发
    轴力计算很难满足啊,曾经做过一个项目为此郁闷了好久。
    2012-10-27 18:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • wangxiaopeng3620
    看过一个帖子,轴力计算不准确,看抗规的
    2012-10-25 22:17:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基承台设拉梁

柱下独立桩基承台,首层墙下是否均需设拉梁,可不可以只在有框架柱轴线上设拉梁,非框架柱轴线上另设置墙下条基?在线坐等答案,呵呵

回帖成功

经验值 +10