土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于梁柱斜交的迷惑

关于梁柱斜交的迷惑

发布于:2011-08-23 15:53:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教一个问题,当梁与柱斜交,柱两个主轴与房屋主轴重合,这样算不算斜交抗侧力构件?斜交抗侧力构件是指柱主轴与房屋主轴有相交角吗?
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    抗侧力构件是指由梁.柱.墙(剪力墙)构成的结构构件.所谓斜交是指其主轴与房屋主体结构主轴不平行.也不垂直.
    单独一个柱无论其主轴方向如何,均不能称为斜交抗侧力构件,因为其抗侧力刚度非常小,对主体结构影响自然是非常小的.同样道理,单独的一根斜梁(非框架梁)一般也不构成斜交抗侧力构件.
    一根斜梁与两根柱(或多根柱)形成框架,因为其抗侧力刚度比较大,一般就构成了斜交抗侧力构件.同样道理,一段斜交的剪力墙,一般就构成了斜交抗侧力构件.
    2011-08-23 17:21:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 519 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最大位移计算结果问题

SATWE计算框剪结构, X 方向风荷载作用下的楼层最大位移结果为1/9999,这样的结果正常吗

回帖成功