土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 是否应设防火阀?
地下一层的柴油发电机房,小于50平方,平时的排风机直接吊装于机房内,问,风机处需要设防火阀吗?
是在风机前设还是在风机与竖井之间设?还是前后都要设?(风井不共用,在一层开百叶对外)

全部回答(7 )

  • hhbox
    有设就可以了,设防火调节阀,与风机联锁关闭。一方面实现风管管路阻力调节,另外设备用房的通风系统设防火阀对消防是有利的。
    2006-06-25 10:07:25 来自 PC 评论 举报
  • lh1996
    我看很多深圳这边的施工图,很多都设了,有的甚至前后都设置了,搞得人无所是从
    2006-06-24 14:47:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。