是否应设防火阀?
是否应设防火阀?
地下一层的柴油发电机房,小于50平方,平时的排风机直接吊装于机房内,问,风机处需要设防火阀吗?
是在风机前设还是在风机与竖井之间设?还是前后都要设?(风井不共用,在一层开百叶对外)
发布于
2006-06-22 08:31:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
hhbox
有设就可以了,设防火调节阀,与风机联锁关闭。一方面实现风管管路阻力调节,另外设备用房的通风系统设防火阀对消防是有利的。
2006-06-25 10:07:25
来自 PC
评论
举报
lh1996
我看很多深圳这边的施工图,很多都设了,有的甚至前后都设置了,搞得人无所是从
2006-06-24 14:47:24
来自 PC
评论
举报