土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ “体积超过一万立方的其他民用建筑”的含义?

“体积超过一万立方的其他民用建筑”的含义?

发布于:2006-06-21 23:06:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按建规8.4.1“、、、超过一万立方的教学楼等其他民用建筑”要设室内消防给水
建筑8.6.1超过六层的塔式、、、、体积超过一万立方的其他民用建筑”要竖向成环
有一商店,由于8.4.1中有专门针对商店的条款,所以在8.4.1中,商店不能套用“体积超过一万立方的其他民用建筑”这一条款。
但在8.6.1中没有专门针对商店的条款,是不是在8.6.1中,商店又要套“体积超过一万立方的其他民用建筑”这一条款?
这两个“体积超过一万立方的其他民用建筑”包含的建筑物种类是不是一致的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    以上两位的发言应该是比较严格的。本人现做一商场,单层,轻钢结构,坡屋顶,体积超过一万立方,竖向是否需要成环?有人说一层的建筑不用竖向成环,理由是此时的消防立管可以不理解成竖管,理解成短管,不知两位及版主有何高见?
    2006-06-24 11:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • 潇湘水云
    潇湘水云 板凳
    这两个“体积超过一万立方的其他民用建筑”包含的建筑物种类是不一致的,应分别看它所在的条文叙述,由条文内上下文联系确定,并不是固定所指,所以在8.6.1中,商店应套“体积超过一万立方的其他民用建筑”这一条款。
    2006-06-22 09:46:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求救!!水泵高于水池时泵管路的设置问题

我现在的项目上,消防水池为地下水池,泵房设置在水池正上方,就是说水泵吸水通过两根伸入水池的立管来吸水;设计院设计了两个引水罐,我看的有点怪怪的。请问各位在碰到这种情况时,一般是怎么个做法?请参考附件图纸。先谢过啦!!

回帖成功

经验值 +10