公用建筑卫生间排风

发布于:2011-08-23 12:02:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位前辈,我是新手,求助卫生间排风的问题。现在有个很小的建筑,1500平,三层,是个接待中心。卫生间要做排风,排至屋顶。各个卫生间的排风量我都算好了,按照吊顶下层高乘以面积,再乘以10次的换气次数。排风道建筑都做了预留。由于项目建筑面积较小,三个竖向的风道按照各个卫生间排风量总和计算,没考虑同时使用系数。但是算下来混凝土风道风速分别为2.3m/s,1.82m/s,0.5m/s(竖井尺寸分别为550*370,675*350,500*350).1、请问这个风速满足要求吗?有需要调整的吗?用混凝土排风道的话风速要求最低和最高限制是多少呢?2、卫生间采用排风扇,排风扇如何选型呢?风压计算有什么注意事项吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yezhang1981
    yezhang1981 沙发
    好的,谢谢给位,我和建筑再沟通沟通,不断学习,不会的东西太多了
    2011-08-29 13:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • yezhang1981
    yezhang1981 板凳
    非常感谢!按照风速我校核了风道尺寸,三个竖井尺寸为500*250,400*250,200*160就可以满足风速要求了!这个需要提给建筑,以上的风道尺寸做成混凝土的没有问题吧,对建筑真是不太了节~~
    2011-08-24 10:21:24