敢问大家6平方BV(单相)线能用32A断路器吗?
敢问大家6平方BV(单相)线能用32A断路器吗?
审图说25A主开关,20A分开关,不匹配。那我能不能把25A改为32A呢,6平方的单相BV线。平时我都是6平方25A开关的,大家有没有用6平方配32A的???我怕改了32A审图会提!!!
发布于
2011-08-23 09:21:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
woheni2010
不匹配 上下级不匹配!!!!不能保证完全选择性
2011-08-23 23:25:23
来自 PC
评论
举报
sunywater
不行的,虽然大家查到6平方的导线载流量约40A,但是这是在20摄氏度度的情况下,我们要考虑导线发热和夏天自然温度,换算到40~45摄氏度,载流量也就25~30A了,所以我建议慎用,最好换成10平方的
2011-08-23 15:02:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xuxizhong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
126
回复
166
粉丝
3
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 418 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
woheni2010
不匹配 上下级不匹配!!!!不能保证完全选择性
2011-08-23 23:25:23
来自 PC
评论
举报
-
sunywater
2011-08-23 15:02:23
来自 PC
评论
举报
加载更多不行的,虽然大家查到6平方的导线载流量约40A,但是这是在20摄氏度度的情况下,我们要考虑导线发热和夏天自然温度,换算到40~45摄氏度,载流量也就25~30A了,所以我建议慎用,最好换成10平方的